选配环形变压器,要根据负载的电压、电流使用情况,来决定选取环形变压器的功率。环形变压器输标称出电流,是满载时输出电流。过载时,环形变压器能够输出大于额定电流的30%左右。虽然环形变压器的过载能力很好,还是要求注意以下两个方面的问题:
1.应用于起动有过载的设备
某些设备运行时的电流是额定的,在起动时的电流却非常大,有时会超过额定电流的30%~50%左右。例如,交流伺服电机的过载能力,通常设计为额定工作电流的3倍。负载起动时的电流较大,需要环形变压器在短时间内过载运行。此类驱动电流过载的设备,配置环形变压器,需要考虑变压器的额度输出电流大设备额度电流的20%左右。因为频繁的起动过载工作,会导致环形变压器温度升高,长时间就会导致变压器寿命缩短。
2.应用于没有过载的设备
很多设备设计时会考虑到最大工作电流,启动电流也不需要过载。例如,步进电机作为设备动力,工作电流与启动电流是一样的。选配环形变压器时,只要输出电流等于步进电机驱动器的最大电流或者大于10%左右就好,没有必要将环形变压器的输出电流的富余量设计很大。步进电机永远不会发生过载电流的情况。更多工作环境中,步进电机的功率,是可变的。这需要在结构设计时,确认电压电流的参数,人为给定一个合理的功耗。事实上,步进电机的功耗,是随着转速的提升而下降。步进电机配置环形变压器,是最好的选择。